Attualmente, il cavo di alimentazione speciale ADSS, come canale di rete, è ampiamente utilizzato nelle comunicazioni in fibra ottica nel settore energetico. Con una grande capacità e buone prestazioni anti-interferenza, la comunicazione in fibra ottica può non solo soddisfare le esigenze di comunicazione e automazione nel sistema di alimentazione, ma anche fornire alla società capacità in eccesso.
La comunicazione in fibra ottica può non solo migliorare l'affidabilità dell'alimentazione, ma anche ottenere buoni benefici economici.
È un modo molto economico per posare il cavo ottico utilizzando il corridoio della linea elettrica aerea da installare sulla torre di linea.
Allo stato attuale, ci sono due tipi principali di cavi ottici nelle linee di trasmissione aeree: cavo di massa aereo composito in fibra ottica (OPGW) e cavo ottico autoportante medio (ADSS).
L'OPGW viene solitamente scelto per le linee elettriche di nuova costruzione e l'ADSS viene spesso utilizzato per le linee elettriche costruite.
Rispetto a OPGW, il cavo ADSS ha un piccolo investimento. Può essere installato in condizioni di linea elettrica senza interruzione di corrente e anche la sua progettazione, costruzione e manutenzione sono più convenienti. È stato ampiamente utilizzato nella linea elettrica completata.
Ambito di applicazione del cavo ADSS
Per linee di trasmissione nuove o già costruite a 220 kv e oltre, e come corridoio di linea di comunicazione, al fine di garantire la corrispondenza delle linee di comunicazione e della vita operativa della linea di trasmissione (più di 30 anni), dall'affidabilità della comunicazione in fibra ottica, costruzione e la manutenzione e così via in considerazione, gli ingegneri dovrebbero scegliere OPGW, le linee principali di 220 kv e oltre le linee di trasmissione è sfavorevole scegliere il cavo ADSS.
Per le linee di trasmissione stabilite di 220kV e inferiori, in particolare la comunicazione tra sottostazioni regionali, può essere considerato il cavo ADSS.
Gli ingegneri dovrebbero prima considerare l'affidabilità del cavo ADSS sulle linee elettriche esistenti, valutare il tempo di funzionamento delle linee elettriche, il grado di invecchiamento delle torri, gli standard di progettazione originali e altre condizioni, in modo da determinare la fattibilità dell'erezione.
Poiché le norme tecniche di progettazione delle linee elettriche sono state modificate, adeguate e integrate nel corso degli anni, è difficile verificare la forza della torre della linea elettrica che è in funzione da molti anni, il che diventa un problema chiave nella creazione di ADSS cavo ottico.
Il principio generale è quello di non pregiudicare il funzionamento sicuro delle linee elettriche, di non ridurre l'affidabilità dei locali, può installare il cavo ADSS.
Pertanto, l'autore suggerisce che il cavo ADSS dovrebbe essere impostato il più possibile per scegliere la linea elettrica con migliori condizioni di torre.
In termini di prodotti, attualmente ha prodotti di cavi ADSS nazionali e standard di ispezione, come il cavo messenger standard GB / T18899 standard nazionale e il cavo messenger DL / T788 standard del settore dell'energia elettrica, il principale IEEE P1222 -" tutto medio messenger per cavo linea di trasmissione aerea standard IEEE (bozza) e specifica IEC60794-4 - il cavo parte 4: punti lungo il cavo di installazione della linea elettrica.
In ingegneria, lo standard nazionale del settore dell'energia elettrica DL / T5344 l'accettazione dell'ingegneria della comunicazione in fibra ottica di energia elettrica e DL / T767 l'intero cavo di messaggistica medio (ADSS) con condizioni tecniche e metodi di test hardware a cerniera, ma finora non maturi ed efficaci per Norme / procedure e specifiche di progettazione della linea di cavi ADSS, quindi il progetto di installazione dei cavi ADSS, solo con riferimento allo standard attuale del settore energetico DL / T5092" codice tecnico per la progettazione di linee di trasmissione aeree a 110-500 kv" ;.
Due, scelta del cavo ADSS
(1) Struttura del cavo in fibra ottica ADSS
La STRUTTURA dei cavi in fibra ottica ADSS si divide in due categorie: tubo a trave centrale e tubo a trave a strati. Oltre ad alcune linee elettriche con buone condizioni in tutti gli aspetti, dovrebbero essere generalmente selezionati cavi in fibra ottica ADSS con struttura tubolare a strati intrecciati.
La fibra ottica nel cavo ADSS viene introdotta nel tubo del fascio in una forma ondulata, quindi il tubo del fascio viene attorcigliato per produrre una lunghezza residua ritorta. La fibra ottica ha una lunghezza residua appropriata, che garantisce che la fibra ottica non sia sollecitata quando il cavo è sotto il normale carico meccanico di lavoro (vale a dire il design a tensione zero della fibra ottica) e non aumenterà la perdita della fibra ottica.
(2) Prestazioni ELETTRICHE di ADSS
Tipi di cavi ADSS per scegliere la prima cosa da considerare i requisiti di prestazione elettrica, vale a dire l'ADSS sono lo spazio delle dimensioni del campo elettrico indotto (potenziale), perché il cavo ADSS lavora vicino al filo della linea ad alta tensione, filo che circonda lo spazio campi elettromagnetici, fibra ottica cavo al cavo accoppiamento capacitivo tra conduttori e terra nella posizione del potenziale di uno spazio, a causa della nebbia, rugiada o pioggia leggera, bagnare la sporcizia della resistenza nella superficie della guaina esterna del cavo per formare uno strato.
Sotto l'azione del potenziale spaziale, il flusso della guaina tra la superficie del cavo in fibra ottica sull'hardware di messa a terra della torre ha corrente, febbre corrente causata dall'evaporazione dell'umidità, forma una piccola sezione della superficie della zona asciutta della guaina esterna del cavo in fibra ottica, il blocco della corrente, a secco, con possibilità di raggiungere una certa altezza, avviene per scarica dell'arco, questo è l'arco a fascia secca.
Il calore generato da esso può far sì che il polimero reticolato perda gradualmente la sua forza di legame e formi corrosione, e la guaina si fonderà in fori.
Questo fenomeno, o guasto, è chiamato corrosione della guaina o marcatura elettrica, che può portare alla rottura del cavo in casi gravi.
Il tipo di guaina esterna utilizzata in ADSS dipende dal potenziale di spazio del luogo di installazione del cavo ed è correlato alla classe di tensione delle linee elettriche, alla struttura della torre, alla disposizione dei cavi e alla disposizione delle fasi, ecc.